这里主要是针对楼主的问题进行分析,并不一定准确,所以最好是现场看一下才能找准问题所在。其它同学提出的问题,各有不同,我也简单回复一下。
首先我们要了解的是,水表由生产厂家生产出来经自检合格后才能出厂,再经省级以上的质检部门强制检定并挂牌后才能做为贸易结算水表进行安装和使用,所以就水表本身来说,出现问题的概率不会很大;其次,水表机芯是机械结构,由水流或气流产生的动力驱动,没有水流或气流的动力,自己不会转动。这两点都理解了,再来分析下水表不正常计量的问题就简单得多了,典型的情况无非就两种:一是水表后的确漏水,要嘛是管线漏(住房的话这个一般都能及时发现),要嘛是用水器具漏。二是水表后管道中因各种原因进入了空气不能及时排出,随着管网压力波动空气体积随时发生变化,自来水也在管道中来回流动,造成水表不正常计量。用水器具漏的情况最常见的一个就是滤水器自动排水,另一个是带水箱的洁具浮球阀密闭不严,检查方法也很简单,关掉进水阀,看表走不,过几分钟再打开进水阀看表走不。表后管道有空气这种情况,如果是长期没人在家住,关好表前或表后阀门就行了;长期有人住,看一下家里有没有经常不用的龙头或预留管段,打开把空气排了可解决。如果自己检查不出来解决不了,可以在工作日打53223149,报水表自转故障,要求上门检查;非工作日 打53231230记录,转售后部门工作日上门处理。
|
|